#0楼
11kW变频器6SL3210-5BE31-1UV0, 配制动单元6SL3201-2AD20-8VA0,配电阻650W、56Ω。现在发现在P1120加减时间为2S,P1121减速时间为1S时,在停车时会报警F2过电压!观察制动单元的“制动”灯没有亮,这就说明制动单元没有起到作用!(见下图)。有哪些参数需要设定吗,咨询供应商也没有得到回复。
附件 微信图片_20240530203407.jpg



自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
64
zhoutw10
文章数:48
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2019/8/5
发站内信
发表于:2024/6/1 21:22:20
#1楼
肯定是要另外设个参数的。
144
SQ大胖子
文章数:1
年度积分:144
历史总积分:144
注册时间:2021/8/15
发站内信
发表于:2024/6/2 14:21:08
#2楼
0.75KW的变频器都用不起。。。