您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:5个,阅读:124 [上一页] [1] [下一页]
11458
逍遥的久鸣
文章数:4375
年度积分:692
历史总积分:11458
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/28 11:18:31
#0楼
上个月接的一个项目,方案改来改去,原来用CC-LINK IE Field Basic,客户嫌伺服不好买而且贵,想用光纤通信伺服,于是我就改方案,用2个FX5-80SSC-S模块,光纤通信控制伺服。后来发现我配的扩展选型有问题,原来我最后配了一个FX5-16EX/ES,发现不行,以为我前面用的是一个FX5-C32EX/DS-TS,连接器端子不匹配,现在我我把那个FX5-16EX/ES模块放在光纤控制模块前面,不知道好不好,在官网配型是没有问题的!请论坛的三菱大佬指点一下!
附件 微信图片_20240528111522.jpg

附件 微信图片_20240528111556.jpg
[此贴子已经被jint于2024/5/29 9:26:42编辑过]
11458
逍遥的久鸣
文章数:4375
年度积分:692
历史总积分:11458
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/28 11:21:24
#1楼
第一张图片不对,重新发一张
附件 微信图片_20240528112039.jpg
2096
chengfeil123
文章数:123
年度积分:215
历史总积分:2096
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2024/5/28 13:34:42
#2楼
光纤的直接上Q系列的PLC的好了,搞这么多扩展到时候麻烦的很
11458
逍遥的久鸣
文章数:4375
年度积分:692
历史总积分:11458
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/28 14:26:46
#3楼
回复 #2楼 chengfeil123
客户想方设法节省成本!没有办法表情
2096
chengfeil123
文章数:123
年度积分:215
历史总积分:2096
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2024/5/28 16:50:31
#4楼
回复 #3楼 逍遥的久鸣
你这个配置和Q系列的差不了多少钱的,Q的程序写起来方便。
24778
ytleaderplc
文章数:10470
年度积分:1204
历史总积分:24778
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/5/28 17:21:49
#5楼
可能硬件省了几千块钱,调试人工费用增加好几天 表情
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等