您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:262 [上一页] [1] [2] [下一页]
127
千月静心
文章数:19
年度积分:127
历史总积分:127
注册时间:2021/3/30
发站内信
发表于:2024/5/22 8:59:08
#0楼
我主CPU是漏型的PLC,SS接的24V,com口接的0V,收NPN的信号,现在我需要扩展两个输入模块,有一个输入模块需要接入PNP的信号,一组还是NPN的信号,我请问一下扩展的输入模块能单独选择一个源型的模块吗?我看扩展的输入模块有SS点,如果我需要PNP的信号是不是那个模块SS就接入0V就可以了
[此贴子已经被jint于2024/5/23 9:33:55编辑过]
6294
xwlxwl306
文章数:62
年度积分:734
历史总积分:6294
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2024/5/22 9:28:38
#1楼
FX5U扩展输入模块都是漏/源型的
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/5/22 9:39:17
#2楼
以下是引用千月静心2024/5/22 8:59:08的发言:
我主CPU是漏型的PLC,SS接的24V,com口接的0V,收NPN的信号,现在我需要扩展两个输入模块,有一个输入模块需要接入PNP的信号,一组还是NPN的信号,我请问一下扩展的输入模块能单独选择一个源型的模块吗?我看扩展的输入模块有SS点,如果我需要PNP的信号是不是那个模块SS就接入0V就可以了

1、无单独源型的扩展输入模块,你需要选择源/漏型的,通过接线来改变。
2、接线图如下:
附件 workpicture1.jpg

Good Luck~
127
千月静心
文章数:19
年度积分:127
历史总积分:127
注册时间:2021/3/30
发站内信
发表于:2024/5/22 10:07:34
#3楼
附件 微信图片_20240522100611.jpg
我用的FX5UC的PLC,扩展模块是FX5-C32ET/DSS-TS,这个有单独区分漏型和源型,选择这个模块我把SS接入0V应该就可以接受PNP的信号了,我担心的是主模块和其他的附加模块,其他的附加模块都是NPN的,没有这样架构过。
[此贴子已经被作者于2024/5/22 10:09:47编辑过]
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/5/22 10:22:23
#4楼
以下是引用千月静心2024/5/22 10:07:34的发言:
你这个源型指的是输出,输入是漏源都可以

附件 微信截图_20240522101950.jpg
大家一起学习
510
神心恋战
文章数:69
年度积分:510
历史总积分:510
注册时间:2023/8/2
发站内信
发表于:2024/5/22 10:27:53
#5楼
一般输入源漏都可以的
127
千月静心
文章数:19
年度积分:127
历史总积分:127
注册时间:2021/3/30
发站内信
发表于:2024/5/22 10:37:39
#6楼
感谢,主要没这样架构过,一般都是全接的NPN或PNP,像这样又有NPN又有PNP也是第一次运用
127
千月静心
文章数:19
年度积分:127
历史总积分:127
注册时间:2021/3/30
发站内信
发表于:2024/5/22 10:43:52
#7楼
回复 #4楼 YXBK
你好,我的架构是这样,主模块fx5uc-32mt/ds-ts输入公共点SS接的24V输出公共点COM接的0V接收NPN信号,1个扩展输入模块FX5-C32EX/DS-TS公共点SS接入0V接收PNP信号,一组FX5-C32EX/DS-TS公共点SS接入24V接收NPN信号,一组FX5-C32EYT/D-TS公共端COM口接入0V信号,请问一下这样架构会不会有影响
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/5/22 11:20:59
#8楼
以下是引用千月静心2024/5/22 10:43:52的发言:
你好,我的架构是这样,主模块fx5uc-32mt/ds-ts输入公共点SS接的24V输出公共点COM接的0V接收NPN信号,1个扩展输入模块FX5-C32EX/DS-TS公共点SS接入0V接收PNP信号,一组FX5-C32EX/DS-TS公共点SS接入24V接收NPN信号,一组FX5-C32EYT/D-TS公共端COM口接入0V信号,请问一下这样架构会不会有影响

不会有影响
大家一起学习
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/5/22 13:19:32
#9楼
同一个主机或同一个扩展模块输入要极性不致;扩展与主机输入可以采用二都不同的输入;