不知道是图纸确实有问题还是我的知识水平不够,感觉哪里不对。

这个电柜目前东西还不全,器件没有全到,比如电源,plc什么的,但是领导让我先把到了的接上。

我想请大家帮助我解答几个问题,由于一次不能发太多图片,如有需要,可以提供相应的图纸:

1.01线从电源出来然后到了接触器A2触点,我把他们并上后,然后该去哪里,图纸上继电器模组的01线又是到哪里去了?(继电器模组的01线箭头指向的d20-01实际上是02电源的页数)
   现状:图纸的背面写上了各插座接哪根线,所以我暂时没有管电源出来的线,而是直接把01插进了端子排再引出两根线分别进xp1和xp2插座。




附件 IMG_20240517_091558.jpg

附件 IMG_20240517_091853.jpg

附件 IMG_20240517_091910.jpg

附件 IMG_20240517_091923.jpg

附件 IMG_20240517_093729.jpg



附件 IMG_20240517_100409.jpg
[此贴子已经被jint于2024/5/20 10:01:29编辑过]
20分悬赏
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/17 21:05:52
#1楼
都有线号了,根据线号排就可以了
134
3552852128
文章数:18
年度积分:134
历史总积分:134
注册时间:2024/5/12
发站内信
发表于:2024/5/17 22:09:06
#2楼
我的问题,已经理解了,感谢大家帮助