您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:105 [上一页] [1] [下一页]
361
2184263820
文章数:111
年度积分:361
历史总积分:361
注册时间:2023/11/16
发站内信
发表于:2024/5/14 21:28:11
#0楼
在某公众号上看到,比较实用博途西门子PLC的DB块更新下载防止在线数值被初始化方法
前提:设备在PLC程序更新下载程序后对之前根据现场校准的DB数值进行覆盖,每次都需要重新校准设备的每个数值


目的:进行程序更新之后不再需要进行每次校准

方法:1.DB块中进行“Snapshot”功能

2.DB块中进行“Keep Actual Value”功能

一.方法1:“Snapshot”功能

1.建立示例程序

2.更改校准值

3.激活Snapshot功能

4.覆盖初始值

5.确认执行Snapshot功能

6.更新现有程序

二.“Snapshot”功能测试:

1.现有程序显示

2.更新现有数据结构

3.更新数据块下载

4.更新程序诊断

5.数据更新前后的数值对比

三.方法2:“Keep Actual Value”功能

1.更改示例程序块属性备用数据位激活

2.监控在线程序

3.更改校准值

4.激活“Keep actual value”功能

5.确认执行“Keep actual value”功能

6.更新现有程序

四.“Keep Actual Value”测试:

1.更改步骤

2.结果验证
一.方法1:“Snapshot”功能
1.建立示例程序
在程序打开需要更改数据的DB块为——“Snapshot”

附件 image.jpg

附件 image.jpg

附件 image.jpg

附件 image.jpg

附件 image.jpg
整理好文档,下载
附件:博途西门子PLC的DB块更新下载防止在线数值被初始化方法.rar
[本地下载]

20190
bnnyygy
文章数:5767
年度积分:856
历史总积分:20190
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/14 23:13:07
#1楼
博图调试程序太慢了,改一下转半天。


反观我们国内的汇川EASY,那就是一闪OK,效率不要太高,codesys也没有这么慢啊。,。。
[此贴子已经被作者于2024/5/14 23:13:30编辑过]
24560
ytleaderplc
文章数:10375
年度积分:986
历史总积分:24560
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/5/15 7:45:23
#2楼
估计对于70%的应用,博途有多大的意义不知道。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003