气缸速度大约每秒1米 经常检测不到磁性开关,也不咋回事,现场有大功率高频加热设备,哪位给指点下。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/4/30 17:09:06
#1楼
磁性开关是在终端还是中间?

如果在中间的话,每秒1米=1000ms/1000mm,假设磁环宽10mm,那么时间才10ms,PLC是很难采样到
大家一起学习
26493
goldage
文章数:15080
年度积分:1995
历史总积分:26493
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/4/30 21:10:48
#2楼
正常,如果灵敏度不够就是这样
8867
qdppo
文章数:1195
年度积分:905
历史总积分:8867
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2024/4/30 22:07:43
#3楼
以下是引用YXBK2024/4/30 17:09:06的发言:
磁性开关是在终端还是中间?

如果在中间的话,每秒1米=1000ms/1000mm,假设磁环宽10mm,那么时间才10ms,PLC是很难采样到



。。。。。你真逗 ,10ms这么宽的信号 ,PLC一边看报一边喝茶都能捕捉到 。
510
神心恋战
文章数:69
年度积分:510
历史总积分:510
注册时间:2023/8/2
发站内信
发表于:2024/5/1 9:08:51
#4楼
会不会磁性开关反应不过来呢
38043
知道一点
文章数:22546
年度积分:2462
历史总积分:38043
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/5/1 12:18:58
#5楼
有接收到信号情况
使用干簧管磁开?~换霍尔的
PLC端口接在普通口~改到快速口并设置相应为快速(如果支持)

程序
使用前沿处理~改为普通,加锁存
or 使用中断处理~可能没有那么多中断口

可能还不能解决就降速
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7414
jxxs20101001
文章数:360
年度积分:958
历史总积分:7414
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2024/5/1 17:45:11
#6楼
有可能是干扰,传感器电源前端加个滤波器。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/5/2 7:33:30
#7楼
以下是引用qdppo2024/4/30 22:07:43的发言:
以下是引用YXBK2024/4/30 17:09:06的发言:
磁性开关是在终端还是中间?

如果在中间的话,每秒1米=1000ms/1000mm,假设磁环宽10mm,那么时间才10ms,PLC是很难采样到



。。。。。你真逗 ,10ms这么宽的信号 ,PLC一边看报一边喝茶都能捕捉到 。


说的不够严谨吧,我指的是普通输入端
大家一起学习
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/5/2 10:44:44
#8楼
输入点打开脉冲捕捉功能
此帖发自手机工控论坛
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/3 9:26:49
#9楼
先中断试试能不能采集到信号。

例如:中断一次给寄存器+1,来回动作气缸看看