您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:4个,阅读:248 [上一页] [1] [下一页]
7992
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1776
年度积分:1058
历史总积分:7992
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2024/4/30 9:12:19
#0楼
方案一: 使用ET200SP CN-1200型号接口模块,后面挂接西门子200Smart的IO模块,一台接口模块最多支持扩充12个200Smart IO模块。
方案二: 使用ET1200SP接口模块,后面挂接西门子1200原装IO模块,一台接口模块最多支持扩充12个原装1200 IO模块。
附件 微信图片_20240430084651.jpg



6383
thomas_top
文章数:563
年度积分:1091
历史总积分:6383
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2024/5/1 10:45:36
#1楼
西门子出了一款IM60 可以用smart200模块
7992
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1776
年度积分:1058
历史总积分:7992
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2024/5/6 16:49:21
#2楼
回复 #1楼 thomas_top
新出的这个外观上,感觉像PLC,不像接口模块,虽然是西门子的品牌,而且只能带6个smart 扩展模块,我们最多的支持12个扩展模块,价格也不算便宜。放在一起时候很难看,特别是1200PLC,我们有专为1200PLC设计的接口模块,风格一样的表情
6383
thomas_top
文章数:563
年度积分:1091
历史总积分:6383
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2024/5/6 21:38:38
#3楼
以下是引用大连德嘉工控WB2024/5/6 16:49:21的发言:
新出的这个外观上,感觉像PLC,不像接口模块,虽然是西门子的品牌,而且只能带6个smart 扩展模块,我们最多的支持12个扩展模块,价格也不算便宜。放在一起时候很难看,特别是1200PLC,我们有专为1200PLC设计的接口模块,风格一样的表情
IM60的是接口模块,像是smart 200plc,自带IO
7992
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1776
年度积分:1058
历史总积分:7992
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2024/5/7 9:28:15
#4楼
回复 #3楼 thomas_top
是的 用的外壳是ST/SR60的外壳,自带36DI/24DO,但是只能接6个smart模块!而且只有一个网口!
[此贴子已经被作者于2024/5/7 9:28:53编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved