发表于:2024/4/20 21:10:38
#0楼
一台原来用过的西门子ST20与昆仑通态触摸屏进行通讯 ,ST20的IP设置为192.168.0.11,触摸屏地址192.168.0.10,触摸屏设备窗口也作了相应 设置,屏与CPU通过交换机连接,问题是设置完后触摸屏与CPU总是通讯不上,但画面下载无误,ST20在线监视无误,ST20黄灯闪烁报错, 后来试着把ST20的IP修改为192.168.0.9总算正常通讯 了,不知这是啥原因,弄地一头雾水,大家有没有遇到 过这样的问题呢!
思想决定高度