您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:269 [上一页] [1] [下一页]
81
1172372438
文章数:240
年度积分:81
历史总积分:81
注册时间:2022/10/8
发站内信
发表于:2024/4/7 11:00:10
#0楼
有没有专业的老司机分享下,没招了。箱变基础建造,接地桩一圈打了6条下去,因为是回填土,土地绝缘值很大,怎么摇都是8欧,中间验收不给过。现在老板只再提供两条接地让我们自己想办法,再打两条下去估计也是那样少不了几欧。有什么办法能取巧一下的吗?
38908
知道一点
文章数:22974
年度积分:600
历史总积分:38908
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/4/7 12:06:55
#1楼
取巧~亲兄弟是投机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10500
yutianhe95
文章数:3410
年度积分:242
历史总积分:10500
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2024/4/7 12:15:52
#2楼
一圈连起来之前下面盐撒了没
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
15345
xuhuifox
文章数:2880
年度积分:262
历史总积分:15345
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2024/4/7 12:44:35
#3楼
挖开,撒一大袋盐,再回填,洒几桶水,就应该没什么问题了!
                 一切为了生活
43272
YXBK 版主
文章数:19862
年度积分:651
历史总积分:43272
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/4/7 14:06:40
#4楼
重点是要撒盐
大家一起学习
4264
123321lwq
文章数:1122
年度积分:56
历史总积分:4264
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2024/4/7 17:01:33
#5楼
这个俺有经验!
楼上说的办法好使!
注意点:
1、撒盐+加水可以在短时间内降低电阻,达到标准验收的要求,但是时间久了不管,它的电阻还是会回到你现在的8Ω;
2、可以多撒点盐,然后水泡它多一两天,持续时间会久一点,盐的话就买便宜的海盐就行。

为什么我知道呢!
因为楼主之前实验室测试,对接地电阻要求极高,后来各种办法都试了,现在就是定期的加盐,每天放一根小水管在那里滴答滴答,这样才能长期有效。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
27207
goldage
文章数:15354
年度积分:499
历史总积分:27207
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/4/7 21:17:49
#6楼
多简单的事啊,找个打井的,挖一个孔,具体需要多深人家可以轻松满足你的要求,然后加盐,投放接地线,灌水,不可能不达标的
10936
Tivian
文章数:2609
年度积分:418
历史总积分:10936
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/4/8 8:36:11
#7楼
可以打孔下去,然后灌盐水下去,一段时间阻值就达标了
4854
7sun777
文章数:435
年度积分:300
历史总积分:4854
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2024/4/8 9:20:18
#8楼
可参考《电工手册》第四版:上海科学技术出版社。里面介绍得比较详细、规范,蛮实用、易操作

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005