    西门子G120 6SL3225维修。本人第一次修这款机子,电源板修复后现在单板测试遇到问题,只给板子加了500V直流电,中文面板有显示,但报警7800和7801,求大侠们给出屏蔽方法来测试驱动电路是否正常?谢谢大侠们
2231
qw945923000
文章数:379
年度积分:1147
历史总积分:2231
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2024/3/14 18:18:31
#1楼
7800功率模块与控制单元没有通讯上,这是故障屏蔽不了的。
37
琪宝羽贝
文章数:1
年度积分:37
历史总积分:37
注册时间:2024/1/17
发站内信
发表于:2024/3/16 16:21:02
#2楼
F07800 驱动:没有功率单元
-181
babyA
文章数:0
年度积分:-181
历史总积分:-181
注册时间:2024/3/18
发站内信
发表于:2024/3/18 17:10:34
#3楼
请问有需要使用西门子plc 变频器等工控产品吗?如果需要可以联系我,V---SIEMENS-SHA