#0楼
大家看哈这两个上升沿指令的区别,居然有这种事,如果用到程序里不是坑死人吗?
附件 111111.jpg



4235
YS-W
文章数:888
年度积分:1137
历史总积分:4235
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/3/8 12:49:13
#1楼
上升沿不能这样用吧
6383
thomas_top
文章数:563
年度积分:1091
历史总积分:6383
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2024/3/8 13:00:27
#2楼
需要有存储位?信捷的就用过一次。不友好
3934
宅男技术控
文章数:515
年度积分:856
历史总积分:3934
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2024/3/8 13:28:12
#3楼
第一个指令类似日系,第二个指令类似西门系。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/3/8 14:47:07
#4楼
首先本人在使用的还没发现这个问题,刚刚试了一下右边的写法,还是报错。

后来去官网下载了最新的手册,才知道有这样的写法,这个叫双操作数

指令说明
? 指令将比较操作数 S1、S2,如果操作数 1 为 ON,操作数 2 为 OFF,则立即产生上升沿;如果操作
数 1 为 OFF,操作数 2 为 ON,则立即产生下降沿。
? 边沿信号的操作数 S2 在程序中最多只能使用一次,否则,会覆盖该位存储器。该步骤将影响到边
沿检测,从而导致结果不再唯一。


附件 微信截图_20240308142333.jpg
附件 微信截图_20240308144041.jpg






附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
[此贴子已经被作者于2024/3/8 15:00:14编辑过]
+2
大家一起学习
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/3/8 15:27:27
#5楼
有点看不懂
能出个M13的时序图吗?(可以省去SM0)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7327
7583124
文章数:496
年度积分:841
历史总积分:7327
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2024/3/8 16:27:08
#6楼
第一次看到第二种写法表情
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/3/8 16:42:30
#7楼
以下是引用75831242024/3/8 16:27:08的发言:
第一次看到第二种写法表情
附件 微信截图_20240308164223.jpg
大家一起学习
25267
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1693
历史总积分:25267
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/3/8 17:14:28
#8楼
学习西门子了吗
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
11781
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1015
历史总积分:11781
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/3/8 18:42:59
#9楼
这个不怪信捷吧!完全是自己的问题!