“痛说”均压电路

19471
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:267
历史总积分:19471
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/1 9:47:05
#0楼
“痛说”均压电路

电解电容器,因制作工艺和材料的原因,有一定的漏电流存在(有时可用并联电阻Rd来等效),请参见图1。单只应用时通常不须考虑Rd对电路的影响,但串联应用时,漏电流较小的电容比较吃亏(端电压会高于安全工作区),漏电流的大的电容反而嫌便宜(承受端电压较低),但当漏电加剧引起损坏时,两只电容便会休戚与共地一块儿“报销”。
附件 1111.jpg
图1 电解电容串联应用时漏电阻等效图
图1中,Rd1与Rd2是电容内部隐而不见的并联电阻,故以虚线画出,而其实又同时是近乎实质性的不能忽视的电阻(当电容串联应用时)。有时候,它也是阻值不够稳定的处于一定变化状态的电阻。品质好的电容,其Rd值较大,反会使自身立于险地;Rd值较小的电容,一时之间倒落得个轻松。也显而易见,这仅仅是暂时的现象,长久来看,C1与C2都有朝不保夕的担忧了。
为避免此种状况出现,在C1、C2两端并联Rj1和Rj2均压电路,Rd和Rj形成并联关系,并联电路中阻值小的元件有发言权,因而对于两个串联支路,Rj1和Rj2分压值决定了C1与C2的中点电压,而Rd对均压电路的影响近乎可以忽略不计。
附件 2222.jpg
图2 串联电容器的固定均压电路
图2电路的优点是结构简单,用料省。当Ri取值稍大,消耗电功率较小,均压效果会差一些;当Ri取值稍小,消耗电功率会大一些,均压效果会好些。如何取舍,电路设计者说了算。
电路的另一个不可避免的缺点即是,电容C1和C2随运行时间的推移,其等效Rd非稳定值,也许其变化能改善均压效果,使电容串联中点会向供电的1/2靠近,但也许Rd值的变化,会使中点电压进一步偏离已由Rj1和Rj2决定的“非理想中点”。
为使C1、C2两端电压在任何时间段内,Rd值在任何变化情况下,均能保持一个理想分压均衡状态,便有了图3的自动均压电路。
我们先将P、N端的电压命名为VPN,由电阻分压取得中点基准信号Va,此为一个理想的随VPN变化而随机变化的基准电压,无论VPN如何变化,总是Va=1/2VPN。工作过程中,Va与Vb相比较,当Va>Vb时,Q2导通程度变强,Vb↑;当Va<Vb时,Q2导通程度变弱Vb↓,因之电路能自动维持于Va≈Vb,实现了自动均压控制。
图3中的Q2,工作于电压跟随器的工作模式,如同一只可变电阻,其阻值随Va(VPN)、Vb二者之差的变化而变化,达到使Vb=1/2VPN的目的。
这样一来,电容C1和C2内部Rd的变化所导致的中点电压变化,会因均压电路的自动补偿而消失于无形之中。
无独有偶,施耐德ATV71型132kW变频器,也采用了成本稍高的自动均压电路,如图4所示。
附件 3333.jpg
图3 安川H1000型45kW变频器储能电容自动均压电路
施耐德ATV71型132kW变频器的电源/驱动板上(见图4左图),有一大片带散热片的MOS管,共8只,以纵队形式立身于电路板的右上侧,貌似一支“别动队”,执行的确是不一般的任务:为储能电容均压而设。
由三极管Q10、Q11构成的电压互补放大器(见图4右图),采样R183、R184两端的电压降,进而控制8只MOS管的导通程度,实现(R183、R184两端等电压降的微妙平衡调整)自动均压控制。
附件 4444.jpg
图4 施耐德ATV71型132kW变频器电容均压电路
电容均压电路的故障率是较低的,但若发生故障(电容的漏电流不均时),对电容器的打击则近乎是毁灭性的。当发生多只电容鼓顶、溅液等故障时,必须检查均压控制电路是否正常——均压电路异常之因可能正是电容损坏之果。另外,对于中、大功率变频器,储能电容器和均压电路往往分为独立的两个部分,检修完毕机器整体组装时,切勿漏装均压电路!若然,其后果也是可以想见的。


咸庆信
2020年4月28日原稿
2024年2月1日重发
[此贴子已经被作者于2024/2/2 20:39:53编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19471
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:267
历史总积分:19471
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/1 9:49:13
#1楼
记得好像发过此贴,找了几遍都没有了,在这里重发一下吧。
这是我所见到的电容均压电路的几种形式。
如果还有另外的形式,请友友们补充。

快过年了,预祝大家新年快乐!
[此贴子已经被作者于2024/2/1 9:51:19编辑过]
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2024/2/1 11:39:09
#2楼
感谢版主分享。
10936
Tivian
文章数:2609
年度积分:418
历史总积分:10936
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/2/1 12:55:43
#3楼
感谢分享,前一种常见,后面的比较少,学习了
7134
1136235366
文章数:188
年度积分:313
历史总积分:7134
注册时间:2012/10/26
发站内信
发表于:2024/2/1 13:42:51
#4楼
感谢版主分享。
4781
YS-W
文章数:1138
年度积分:358
历史总积分:4781
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/2/1 13:46:52
#5楼
提前祝新年快乐!
28556
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:447
历史总积分:28556
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2024/2/2 13:25:03
#6楼
谢谢分享 学习来了
10119
1326893350
文章数:1024
年度积分:322
历史总积分:10119
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2024/2/2 14:04:52
#7楼
给咸大师点个赞表情图文并茂,由浅入深,通俗易懂
森林之王
23950
mengx9806
文章数:11086
年度积分:273
历史总积分:23950
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2024/2/2 15:40:23
#8楼
群里有大师,气氛一下子就浓郁了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
4302
2940076060
文章数:285
年度积分:185
历史总积分:4302
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2024/2/2 20:00:59
#9楼
我把变频器180k两个“均压”电阻掰下来了,已经运行三年多了,还在勤勤恳恳的工作,丝毫没有想罢工意思!
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005