发表于:2005/9/19 10:48:00
#0楼
这个梯形图从770行开始有接点对270 ; 271 ; 272 通道进行输出置位造成系统报警
报警码为FAL 4D ;FAL4E等
应该是程序编写的错误
这几个 通道为系统占用
[此贴子已经被作者于2006-6-26 9:46:42编辑过]
三十学电工 虽然有困难 可我不放弃 我一直在努力