#0楼

什么原因
[此贴子已经被jint于2024/1/12 10:12:10编辑过]
不走寻常路。
20369
877476825
文章数:8408
年度积分:300
历史总积分:20369
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/1/10 21:16:01
#1楼
暗淡的闪烁
不走寻常路。
21545
bnnyygy
文章数:6169
年度积分:441
历史总积分:21545
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/10 21:25:06
#2楼
要么是PLC的问题,要么是外围的问题。

你把I0.05的线拆了看看,


大概率是外围的问题,你看看I 0.05是接的什么外围设备,着重检查。
20956
fireray
文章数:3657
年度积分:319
历史总积分:20956
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2024/1/10 21:58:10
#3楼
信号线问题,传感器问题,plc问题都有可能,只能一项项排除。
此帖发自手机工控论坛
85852
ZCMY 版主
文章数:47501
年度积分:371
历史总积分:85852
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/1/10 22:02:20
#4楼
线拆了看下会不会闪;
4430
15898151893
文章数:1335
年度积分:537
历史总积分:4430
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2024/1/10 22:03:47
#5楼
外围线路可能性大些。
38908
知道一点
文章数:22974
年度积分:600
历史总积分:38908
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/1/10 22:25:38
#6楼
就不能是检测信号?

这类问题上来问.....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19178
aaxin2008
文章数:5015
年度积分:346
历史总积分:19178
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2024/1/11 5:58:23
#7楼
外围线破损粘连。
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
6995
273708367
文章数:1090
年度积分:245
历史总积分:6995
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2024/1/11 7:35:12
#8楼
用排除法这个很快能确认
25906
ytleaderplc
文章数:10853
年度积分:469
历史总积分:25906
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/1/11 7:51:08
#9楼
线拆下来,看看
或者用线直接接通看看