返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
人机界面
工控论坛首页
→
人机界面
→ 浏览主题:
自由协议串口发出数据怎么理解
回帖:
3
个,阅读:
218
次
[上一页]
[1]
[下一页]
* 帖子主题:
自由协议串口发出数据怎么理解
收藏
分享到
53
SkingGVQR
文章数:
27
年度积分:
53
历史总积分:
53
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2019/10/28
发站内信
发表于:2024/1/7 19:25:55
#0楼
【方案】
建设智慧港口,华北工控可提供港口物联网信息平台计算机硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
53
SkingGVQR
文章数:
27
年度积分:
53
历史总积分:
53
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2019/10/28
发站内信
发表于:2024/1/7 19:34:15
#1楼
各位大师周末好,小弟请教一个问题,我用串口助手发16进制的数据212450310000,如何设置我组态里的设备读串口停止字符,读串口停止长度,读串口起始字符。通信协议里的说明是16进制21是同步字符,16进制24是数据长度(36-34=2发送字符),50和31是要发送的2个字节,0000是校验,不用设置为0000.我用串口助手发送212450310000有数据返回,但是我用昆仑通态的触摸屏,组态好,没数据返回,请问这里该怎么设置才算正确。
【方案】
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
53
SkingGVQR
文章数:
27
年度积分:
53
历史总积分:
53
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2019/10/28
发站内信
发表于:2024/1/7 19:45:52
#2楼
【方案】
服务金融大数据,华北工控可提供银行客户信息管理系统专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
53
SkingGVQR
文章数:
27
年度积分:
53
历史总积分:
53
作者的所有帖子(27)
注册时间:
2019/10/28
发站内信
发表于:2024/1/7 19:54:55
#3楼
串口助手发送21 24 50 31 00 00
会返回数据21 2E 41 35 39 38 39 36 32 31 2E 36 34 8C 29
21代表同步字节,2E代表返回数据(47-34=13个),41代表接收正常,35 39 38 39 36 32 31 2E 36 34 代表返回数据,8C 29为校验码
【方案】
BIS-6360ARA-B10工业整机,支持智慧灯杆系统联动控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
46.8003