客户现场又出现奇怪现象。客户反应触摸屏有报警一直无法复位,我让其拍PLC输入点给我看看,到后来我让他甩来I点,甩开L+,甩开M,最后输入端全部甩开,就剩下供电。于是乎用远程协助监控,发现I0.0-I0.5始终都是TRUE状态。最后我下载空程序进去,依然是TRUE状态!很奇怪,有没有大佬解释一下,目前方案:更换CPU
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
21623
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1247
历史总积分:21623
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2023/12/21 10:33:42
#1楼
左侧栏的叹号和小扳手图标是不是提示有什么问题?I点输入电压如何?没有打强制的话,就不好说了
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
119
沧海6U01
文章数:29
年度积分:119
历史总积分:119
注册时间:2021/5/14
发站内信
发表于:2023/12/21 10:52:46
#2楼
全部复位下试试
8870
qdppo
文章数:1195
年度积分:908
历史总积分:8870
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2023/12/21 11:06:18
#3楼



     。。。。。还有这种事 ?又涨姿势了
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/12/21 11:06:25
#4楼
难道有干扰?
6388
thomas_top
文章数:565
年度积分:1096
历史总积分:6388
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2023/12/21 11:11:31
#5楼
这种情况是硬件诊断问题。在线与诊断看下信息
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/12/21 11:15:54
#6楼
坏了换个新的
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
3622
15898151893
文章数:982
年度积分:1533
历史总积分:3622
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/21 11:29:47
#7楼
看下有什么提示信息吗。
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/21 11:54:33
#8楼
以前修过1200

输入理论上是光耦加外围,LED还没经过单片机,


之前我发过维修的帖子
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=489302


可以参考下内部

~~


7.简单写个程序,%QW0:=%QW0+1;输出测试OK。(回血200),监控I点,都是TRUE。。。。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8,关闭电源,喝口水:
a,不应该啊,BGA如果掉点,不至于全部都挂了啊。
b,LED都亮。应该是公共部分。
c,拿出放大镜,随便找了一路I点,大致是这样的,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
输入端子--电阻--光耦初级--次级(一端是0V,一端经过R到了LM2901_IN,LM2901_OUT输出到了插接件到CPU板,进入了CPU板子的541(74H541?),541的OUT输出-LED OR CPU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9,经过以上5分钟分析,得出,有戏,LED不是CPU控制的,是由 LM2901+541控制的,


之前的粗浅经验,应该是你的PLC硬件故障,直接换新吧
[此贴子已经被作者于2023/12/21 11:55:59编辑过]