中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 先导调速阀有这么好用吗
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:432 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

先导调速阀有这么好用吗

分享到
40869
YXBK 版主
文章数:18732
年度积分:1283
历史总积分:40869
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/12/11 8:14:06
#0楼



大家一起学习
18593
1053370790
文章数:4341
年度积分:656
历史总积分:18593
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/12/11 8:18:25
#1楼
这东西是一个先导单向调速阀,一般试用场景是气缸垂直安装,防止断气或其他原因导致重力拉动气缸伸出。
5203
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:221
历史总积分:5203
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2023/12/11 11:03:55
#2楼
先是二位五通阀,后是三位五通阀。
26426
woshigoutou
文章数:12119
年度积分:801
历史总积分:26426
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/12/11 20:16:30
#3楼
放气孔调的就是流量。开的越大,动作越快。
此帖发自手机工控论坛
25413
goldage
文章数:14578
年度积分:915
历史总积分:25413
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/12/11 21:42:04
#4楼
适合在轻微负载工况,我就做了一套自动纠偏
18137
fsjnzhouyan
文章数:4879
年度积分:439
历史总积分:18137
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2023/12/12 1:49:09
#5楼
关键是五通三位阀要好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6170
机栝
文章数:878
年度积分:338
历史总积分:6170
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2023/12/12 8:23:36
#6楼
如果不带负载是可以的,带负载完全不行,根本停不稳
知行合一。
3664
YS-W
文章数:652
年度积分:566
历史总积分:3664
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2023/12/13 8:09:05
#7楼
这东西中看不中用,的看你用在什么地方。
5819
thomas_top
文章数:510
年度积分:527
历史总积分:5819
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2023/12/13 11:10:52
#8楼
这个只能用时间来控制吗?
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/12/13 23:29:14
#9楼
(?●?●)?:在气缸的进排气口上分别安装一分二接头,并在其中一个分口接上单向节流阀,能不能模拟出来视频里的效果??
此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005