最近做立体车库技改--更换操控盒,增加欠时控制
由于疫情,甲方装修拖延,4年前要做的事情,拖到今年初夏,又在施工间隙拿到新旧操作盒,关键的PLC程序也弄到三个车库中的两个。
附件 image.jpg
本来旧操控盒还能用,只是个别按键文字不清楚,偶有接触不良,买个同厂家新品重新设置一下就可以了
老板非要换下另一家产品,新品500,老牌近1000,本来很简单的改造,现在复杂了

PLC程序没有任何注释,好在是老国营企业做的,图纸齐全,程序添加上IO注释也就差别多,逻辑性很强,很快搞通,下手干

先找出旧操作盒的通讯地址变量
在用新盒去匹配,阉割不用的功能
直接PLC--OK
再接现场,报通讯错误
附件 image.jpg
每个车库使用二个操作盒,原盒工作正常,新盒就不能工作,哪怕只接一个操作盒也报故障


最后只好这样连接
附件 image.jpg

什么原因?为什么?他用485,我也用485,使用的波特率等完全一样,只是经过一个网桥,他成功了,我被迫使用双接口。
[此贴子已经被jint于2023/12/11 14:07:30编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21545
bnnyygy
文章数:6169
年度积分:441
历史总积分:21545
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/8 21:42:56
#1楼
哦,第一次认真看这种机械车库,我们小区的都拆了,没人用

疫情的时候好想把PLC拆回来玩,CP1L的,

后来忍住了。

哈哈
38904
知道一点
文章数:22973
年度积分:596
历史总积分:38904
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/12/9 9:19:00
#2楼
附件 image.jpg
旧操作盒说明中的说明
附件 image.jpg
通过设置决定此HMI用那段变量
附件 image.jpg
说明书没找到,只好问客服,.....显然这款产品不能使用网桥
快乐 幸福 自由 比什么都重要