您现在所在的是:

变频器维修

回帖:1个,阅读:229 [上一页] [1] [下一页]
2848
sdlyjc1
文章数:342
年度积分:309
历史总积分:2848
注册时间:2009/2/14
发站内信
发表于:2023/12/2 22:47:29
#0楼
施耐德ATV212变频器37KW报E-19,查驱动板上的小竖板损坏,手头有30KW的驱动板,更换其上的小竖板,报ETYP,是不是不可以用30KW的小竖板代换?
附件 IMG_20231202_220241.jpg

附件 IMG_20231202_220743.jpg

附件 IMG_20231202_220748.jpg

附件 IMG_20231202_220908.jpg

附件 IMG_20231202_220924.jpg

附件 IMG_20231202_220940.jpg
[此贴子已经被作者于2023/12/2 22:49:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
1479
attempt321
文章数:31
年度积分:68
历史总积分:1479
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2023/12/3 15:02:17
#1楼
24c08替换即可

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003