西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信视频讲解

一、通信说明:
ModbusTCP客户端:西门子S7-1200
ModbusTCP服务器:三菱FX5U
实现目的:西门子S7-1200对三菱FX5U保持寄存器进行读写操作
二、西门子S7-1200实现Modbus TCP以太网通信客户端测试视频讲解:
西门子S7-1200做Modbus TCP以太网客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP以太网服务器,视频详细讲解了西门子S7-1200系列PLC之Modbus TCP指令库调用,详细讲解了指令各个参数。程序使用Modbus之02、0F、03、10功能码对Modbus TCP服务器的数字量输入、数字量输出、保持寄存器实现了读写操作。
https://www.ixigua.com/7272382415174271551?utm_source=xiguastudio
三、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议服务器测试视频讲解:
三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议服务器、Modbus Poll调试助手做Modbus TCP通信协议客户端,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现Modbus TCP服务器的过程,包括以太网端口IP地址设定、对象设备连接配置设置,并详细讲解了Modbus TCP通信协议报文。
https://www.ixigua.com/6903713531875557896?utm_source=xiguastudio
四、系统联调:
经过测试,西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信成功。