您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:901 [上一页] [1] [2] [下一页]
640
陈景廉PthsWN
文章数:59
年度积分:62
历史总积分:640
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 4:37:00
#0楼
这样控制,合理合规吗?
此帖发自手机工控论坛
640
陈景廉PthsWN
文章数:59
年度积分:62
历史总积分:640
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 4:40:05
#1楼
附件 mmexport1700253459097.jpg
此帖发自手机工控论坛
640
陈景廉PthsWN
文章数:59
年度积分:62
历史总积分:640
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 4:42:11
#2楼
呵呵画少了2#泵故障报警
此帖发自手机工控论坛
640
陈景廉PthsWN
文章数:59
年度积分:62
历史总积分:640
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 4:43:43
#3楼
还不止一个地方画错!
此帖发自手机工控论坛
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/11/18 7:23:35
#4楼
以下是引用陈景廉PthsWN2023/11/18 4:40:05的发言:
附件 mmexport1700253459097.jpg
您这是用什么软件画的?Cad
此帖发自手机工控论坛
640
陈景廉PthsWN
文章数:59
年度积分:62
历史总积分:640
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 8:28:35
#5楼
附件 mmexport1700267230213.jpg
此帖发自手机工控论坛
640
陈景廉PthsWN
文章数:59
年度积分:62
历史总积分:640
注册时间:2016/4/7
发站内信
发表于:2023/11/18 8:43:06
#6楼
附件 mmexport1700268156890.jpg
此帖发自手机工控论坛
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2023/11/18 9:38:32
#7楼
第一次见识消防时,了解到,消防的风机等,是可以有报警信号,但是不停机;
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
11322
heshilih
文章数:1119
年度积分:611
历史总积分:11322
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2023/11/18 9:42:59
#8楼
你至少还要加两个空开才合理,热继只加报警没有加热保护控制,还是不好的。
44122
YXBK 版主
文章数:20215
年度积分:1501
历史总积分:44122
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/11/18 10:01:08
#9楼
回复 #6楼 陈景廉PthsWN
电机的地线还是要画上的
大家一起学习