您现在所在的是:

EPLAN

回帖:5个,阅读:530 [上一页] [1] [下一页]
75
青山XNDG
文章数:27
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2023/11/11 14:34:26
#0楼
自己简单画了个带有散热片的单相固态继电器,生成一个宏,在元器件安装布局时怎么总是提示“部件宏不包含部件放置的表达类型,因此不考虑宏”这是什么意思呢??其实在放置的一瞬间确实显示出来这个元器件的样子了,但是瞬间就没有了。
75
青山XNDG
文章数:27
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2023/11/11 14:35:17
#1楼
附件 1699684116211.jpg

附件 1699684174121.jpg
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/12 15:56:42
#2楼
不会用这个软件,宏是做什么用的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
22922
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:703
历史总积分:22922
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2023/11/13 8:22:31
#3楼
部件管理,重新定义宏文件
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
75
青山XNDG
文章数:27
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2020/9/10
发站内信
发表于:2023/11/30 8:29:31
#4楼
回复 #3楼 gk_0
已经重新定义好几次了,但最后的结果还是这个样子。无语了,我自己在琢磨琢磨吧
461
Rurallad
文章数:9
年度积分:68
历史总积分:461
注册时间:2018/8/7
发站内信
发表于:2023/11/30 15:59:00
#5楼
要注意一下
1.创建的宏表达类型是否为安装板布局
2.部件里面是否关联图形宏
3.项目是否同步更新部件库

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003