42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/11/2 9:59:28
#0楼
这台机上两个型号一样的开关电源,铭牌标的输入电压是三相400-500交流,

实际有一个是从变频器直流母线接来的直流511




附件 微信图片_20231102095409.jpg

附件 微信图片_20231102095412.jpg

附件 微信图片_20231102095414.jpg

附件 微信图片_20231102095416.jpg
[此贴子已经被作者于2023/11/2 10:05:42编辑过]
大家一起学习
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/11/2 10:05:53
#1楼
还能这样用啊!长见识了!
                 一切为了生活
23519
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1258
历史总积分:23519
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2023/11/2 10:12:50
#2楼
等等等等,让我屡屡,这个511V了还在干活?没挂??
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2023/11/2 10:19:18
#3楼
本身就是宽电压400-500的不会挂。
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/2 10:29:17
#4楼
开关电源内部也就是桥堆+滤波电容,

AC380整流滤波后电压应该是 1.4*380 差不多是530V左右
[此贴子已经被作者于2023/11/2 10:29:51编辑过]
5023
pdthtzb
文章数:453
年度积分:797
历史总积分:5023
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2023/11/2 10:54:02
#5楼
应该没问题,开关电源可以交流输入也可以直流输入,并且电压低点也可以,当年曾经用2个48V电动车电池串联成96V直流电源,直接不分正负极接彩电220V插头是看电视,彩电内部就是开关电源。
  田丰自动化
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/11/2 13:07:23
#6楼
里面有整流,很正常的,不过交流到处都有,高压直流就很少,一般人很少用直流输入
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/11/2 13:41:04
#7楼
单向的有见到,三相的还没有
应该与内部电路有关,有的不可以
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/11/2 21:43:59
#8楼
这么小的输出电流根本没必要用三相的
6645
机栝
文章数:923
年度积分:813
历史总积分:6645
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2023/11/3 8:29:04
#9楼
这个用法才是涨知识