我厂有一新装的玻璃料道温度控制系统,用S分度热电偶采集温度,采用欧陆表2404.zkje角行程电动执行器控制平面阀控制柴油流量来实现对温度的控制.但现在温度波大有正负10度左右,已经试过自整定,还不行,请高手帮忙解决!
如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上!
1631
灯泡
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1631
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/9/17 17:51:00
#1楼
搞搞PID参数试试!
1218
cymuse
文章数:82
年度积分:56
历史总积分:1218
注册时间:2005/5/16
发站内信
发表于:2005/9/19 10:51:00
#2楼
增大了p值还有I值还是不行