发表于:2023/10/9 9:52:10
#0楼
设备上有4台7.5KW变频器,参数输入电流为25A,还有4台5.5KW变频器,参数输入电流19A。还有10台单相220V供电伺服驱动器,输入电流8A,三相平均分配供电有一相会多8A,我估算是25x4+19x4+8x3=200A每相电流,我目前选用的是200A的断路器,有没啥问题?