您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:419 [上一页] [1] [下一页]
584
心里住着一只
文章数:87
年度积分:584
历史总积分:584
注册时间:2023/7/21
发站内信
发表于:2023/10/4 10:07:20
#0楼
说明书写DC-13额定工作电流0.3A,是指4路触点每路最大工作电流只有0.3A吗?那这不是比常规小型继电器容量还要小啊,体积还大
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/10/4 13:29:48
#1楼
手册上写的这个是直流220的感性负载0.3A,交流380的感性负载是1.5A

这个电流是指每对触点通过的电流
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
38058
知道一点
文章数:22551
年度积分:2477
历史总积分:38058
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/10/4 22:36:20
#2楼
常规小继电器用在DC220负载能比?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19159
1053370790
文章数:4394
年度积分:1222
历史总积分:19159
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2023/10/5 8:35:24
#3楼
你要了解直流的特性就不会觉得0.3A很小了。至于和普通的小型继电器比较还是稳定性要好一点,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003