#0楼
机器没有在身边,让客户拍了这几张图片,看这图片像是把7角和9角接到接触器主触点的两端了,但是感觉这个应该是母线电压检测的输入端,求各位帮忙看一下,这两个脚的引线,是不是接到接触器主触点的两端了?
附件 IMG_20231001_162710.jpg

附件 mmexport1696149989612.jpg

附件 mmexport1696149998560.jpg

附件 mmexport1696150045026.jpg



附件 IMG_20231001_092320.jpg
附件 IMG_20231001_224740.jpg
[此贴子已经被作者于2023/10/1 22:48:29编辑过]
7338
AlsacePMuhLG
文章数:1136
年度积分:887
历史总积分:7338
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2023/10/6 8:32:46
#1楼
附件 富士.jpg


凑合看看吧!时间长了忘记了!
331
精诚变频1335
文章数:36
年度积分:331
历史总积分:331
注册时间:2022/5/6
发站内信
发表于:2023/10/7 11:01:10
#2楼
谢谢了
331
精诚变频1335
文章数:36
年度积分:331
历史总积分:331
注册时间:2022/5/6
发站内信
发表于:2023/10/7 12:03:31
#3楼
已经找到了,是接在接触器的主触头两端上的