您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:327 [上一页] [1] [下一页]
2848
sdlyjc1
文章数:342
年度积分:309
历史总积分:2848
注册时间:2009/2/14
发站内信
发表于:2023/10/1 16:52:05
#0楼
机器没有在身边,让客户拍了这几张图片,看这图片像是把7角和9角接到接触器主触点的两端了,但是感觉这个应该是母线电压检测的输入端,求各位帮忙看一下,这两个脚的引线,是不是接到接触器主触点的两端了?
附件 IMG_20231001_162710.jpg

附件 mmexport1696149989612.jpg

附件 mmexport1696149998560.jpg

附件 mmexport1696150045026.jpg



附件 IMG_20231001_092320.jpg
附件 IMG_20231001_224740.jpg
[此贴子已经被作者于2023/10/1 22:48:29编辑过]
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2023/10/6 8:32:46
#1楼
附件 富士.jpg


凑合看看吧!时间长了忘记了!
375
精诚变频1335
文章数:38
年度积分:375
历史总积分:375
注册时间:2022/5/6
发站内信
发表于:2023/10/7 11:01:10
#2楼
谢谢了
375
精诚变频1335
文章数:38
年度积分:375
历史总积分:375
注册时间:2022/5/6
发站内信
发表于:2023/10/7 12:03:31
#3楼
已经找到了,是接在接触器的主触头两端上的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004