中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: [求助]CPM1A联网问题
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:1294 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]CPM1A联网问题

分享到
912
luoshita
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2005/9/17 9:01:00
#0楼
利昌机电大哥、各位大侠:  小弟最近接手一个项目,情况是这样:

     现场有10个独立的CPM1A-40控制器(距离很近),没有人机界面,现在我需要加一台上位机,把这些控制器的数据采集上来并传给管理计算机,可以通过OPC或DDE方式访问。

     那现在我要联网需要注意哪些? 10个CPM1A是不是还要转换成RS232再转成RS485串在一起组网?我这台上位机需要什么软、硬件来完成OPC访问?组态王?INTOUCH?或者欧姆龙自己有这样的软件吗?


恳求各位大侠不吝赐教!谢谢!!
912
luoshita
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2005/9/17 9:04:00
#1楼
我以前做西门子和A-B的PLC,欧姆龙的产品刚学,有什么地方我说的不合适了请大家批评指正,在下不胜感激!
84646
ZCMY 版主
文章数:47300
年度积分:705
历史总积分:84646
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/9/17 10:56:00
#2楼
用1:N HOST LINK通信;
每台都需要配一个RS422适配器;
912
luoshita
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2005/9/19 8:55:00
#3楼
谢谢ZCMY大哥的帮助,搜集了一些资料,有些明白了
RS-422链接(1:N):
-CPM1-CIF11为外设口转RS-422口的适配器.
-NT-AL001为RS-232C与RS-422转换的适配器.
-B500-AL001为分支器,其功能是将一路RS-422信号转成两路RS-422信号

请问我人机界面软件(带OPC的)该选什么比较合适,欧姆龙自己有吗,INTOUCH、力控、组态王、悉亚特?有用过这些软件OPC功能的大侠发表一下高见,小弟谢过了先!

工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003