您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:446 [上一页] [1] [下一页]
14441
deweg
文章数:2039
年度积分:661
历史总积分:14441
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2023/9/28 13:37:00
#0楼


用Modbus Poll软件测试,能通讯。用03功能码读取得数量超过7个就报错非法地址?

正常的,读取个数7

附件 1.jpg

附件 2.jpg


超过7个,报错错误的地址
附件 3.jpg

附件 4.jpg


百思不得其解.
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2023/9/28 14:35:08
#1楼
那应该就是没提供第8个地址, 或者不连续. 查看报文83?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14441
deweg
文章数:2039
年度积分:661
历史总积分:14441
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2023/9/28 14:54:28
#2楼
回复 #1楼 pqsh
读取个数超过7,在Poll软件里返回的报文是83,
手册上提供的地址:40001-40099保留用做变频器控制/状态、给定值和实际值。
                 40101-49999保留用做变频器参数0101-9999
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2023/9/28 15:19:02
#3楼
以下是引用deweg2023/9/28 14:54:28的发言:
读取个数超过7,在Poll软件里返回的报文是83,
手册上提供的地址:40001-40099保留用做变频器控制/状态、给定值和实际值。
                 40101-49999保留用做变频器参数0101-9999
具体手册寄存器列表是什么样的? 跳过8, 从40101开始2个试试
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14441
deweg
文章数:2039
年度积分:661
历史总积分:14441
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2023/9/28 16:19:25
#4楼
回复 #3楼 pqsh
地址从101开始,也是只能读7个,超过7个就报错。
附件 5.jpg

附件 6.jpg
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2023/9/30 22:02:38
#5楼
那就一次性只能最多读7个寄存器了,Modbus Poll提示是非法数据地址
[此贴子已经被作者于2023/9/30 22:03:09编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004