中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 人站在高压电下,被击到是什么原理?
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:3424 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

人站在高压电下,被击到是什么原理?

分享到
946
昂首天外
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/8/29
发站内信
发表于:2005/9/17 8:02:00
#0楼
有人说是电容原理,可我不明白具体是怎么一个过程,请高手解释?
1399
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/9/17 13:06:00
#1楼
尖端放电原理,低于安全距离,可能被相对地击穿.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
921
amdxp1800
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2005/8/4
发站内信
发表于:2005/9/17 21:13:00
#2楼
一定是做了伤天害理的事情,遭报应了.
946
he3300
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/8/25
发站内信
发表于:2005/9/19 9:53:00
#3楼
AMDXP1800 小哥怎么这么说话.晕!
946
he3300
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/8/25
发站内信
发表于:2005/9/19 9:56:00
#4楼
应该说可能是空气潮湿或者含有什么导电的悬浮颗粒导致高压对地放电
904
zhzhbo127
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2005/9/18
发站内信
发表于:2005/9/19 20:27:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1809
blackc
文章数:487
年度积分:50
历史总积分:1809
注册时间:2004/8/24
发站内信
发表于:2005/9/20 15:19:00
#6楼
我也觉得二楼说的有道理
遭报应也不用非得被这高压电给弄死呀
哈哈
开玩笑的
1718
小彭王爷
文章数:399
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/9/20 20:09:00
#7楼
中性点不接地系统是电容放电,我国35kv10kv6kv系统一般是中性点不接地系统,保护以相间过流保护为主。而110kv系统及以上均为中性点直接接地系统,发生单相接地,接地电流很大,一般以接地保护为主,相间短路为辅。
1399
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/9/20 21:24:00
#8楼
其实所谓中性点不接地系统,准确说是小电流接地,35KV多用消弧线圈接地,10KV6KV中反映接地的压变中性点也要接地,对人来说以上构成的回路电流足以致命了.所以在22万伏开关室内,如没有遮栏,一般禁止用手指设备,以防尖端放电.


[此贴子已经被作者于2005-9-20 21:32:08编辑过]
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
978
柠小檬
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/8/4
发站内信
发表于:2005/9/20 21:29:00
#9楼
顶~~~~~~~~~~~~