发表于:2023/9/12 15:47:56
#0楼
实点科技EI4-0808B I/O在 测试Ethernet/IP 中的应用
牛作栋
一,使用场景描述
从中华工控网上看到贵公司的产品,因前期使用过贵公司的产品,所以对该产品有比较浓厚的兴趣,所以免费申请贵公司产品,本公司主要从事汽车动力锂电池的生产,由于工艺或生产要求,需要改造现场设备,增加设备点位,由于使用的是欧姆龙NJ系列PLC,其远程模块价格昂贵,货期长等原因,所以希望用国产远程模块代替欧姆龙产品。
二,产品开箱
产品尺寸较小,比巴掌还小,节约控制柜空间,材质和做工整体看起来不错,很有质感,产品正面有LOGO和模块名称,让人一目了然模块参数,
三,产品使用过程
Ethernet/IP 产品组态相对西门子PN总线组态要简单,只需要设置对IP地址即可,说明书贵公司其他模块共用,不利于阅读和快速设置和接线,但是用上位机更改模块IP的软件,在贵公司网站上无法自行下载,后经拨打400热线才获取到,使用说明书上只列举了基恩士PLC产品配置,希望后期能增加codesys 或AB PLC 应用案例。
四,使用效果说明
满足现场需求,尤其是该产品结构小,节约空间,有利于现场布线安装设备。
五,总结
整体模块还是小巧,组态简单,方便,通讯速度快
1:缺点就是是模块电源接口位置较低,在安装或更换模块时不太友好,建议改到IO接线端子上,
缺点2:模块IO点LED指示灯没有相应的印刷标识,不利于观察点位状态,
缺点3:接线模块上没有用于万用表测量的孔位,不利于现场维修排查故障
缺点4:官网上没有设置IP的软件
缺点5:应用案例较少,不利于快速上手调试
欢迎登录实点科技官网 https://www.solidotech.com 了解案例中产品的更多信息!