发表于:2023/9/12 14:20:53
#0楼
实点科技PN4-1616B、PN4-A80I I/O 作为西门子200 SMART扩展I/O的应用
贾建华
一、使用场景描述
疫情影响下,西门子产品价格暴涨,甚至出现有价无市的局面,找寻一些性价比更高的产品,可以替代西门子200SMART、1200、1500的I/O模块显得尤为重要,模块要求组态方便、性能可靠,最重要的是性价比高。
二、产品开箱
产品外观小巧,做工精致,端子可插拔,具有2个RJ45总线接口,容易安装,端子为弹片式接线端子,配线方便。
三、产品使用过程
本次使用在 STEP 7-MicroWIN SMART 软件环境下的应用,硬件为CPU ST60,交换机为MOXA EDS-408A,采用明纬24V电源。见下图。
模块面板有SF、BF、PWR、RDY LED系统指示灯 ,见上图。
模块侧面的二维码可方便的下载用户手册。
RJ45总线接口也有黄、绿色信号指示灯。
I/O数字量模块有绿色的LED通道指示灯 ,见上图。
模拟量给定12mA,程序监控32700,正常,见下图。
产品手册非常详尽,售后服务也很到位(联系售后服务,立刻组建微信沟通群,专项进行沟通,体验感很好)。
组态时需要特别注意两点:1是设备名称需与模块名称一致,2是IP 地址需设置与 PLC 在同一网段。
四、使用效果说明
产品可以满足需求
五、总结
I/O模块是自动化采集信号、控制信号最基础的模块,尽管现在采集协议很多,但是最基础的点对点输入输出暂时不会被淘汰。
实点公司的PN4-1616B、PN4-A80I这两款 I/O模块,点位多,分辨率高,性价比优,操作简单,组态方便,可替代西门子I/O。
用户手册编写的十分用心,后面还有案例参考,非常不错。
欢迎登录实点科技官网 https://www.solidotech.com 了解案例中产品的更多信息!
[此贴子已经被作者于2023/9/12 14:22:05编辑过]