返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
半年就被雷打坏了两个交换机
回帖:
12
个,阅读:
1427
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
半年就被雷打坏了两个交换机
收藏
分享到
4270
514076529
文章数:
519
年度积分:
107
历史总积分:
4270
作者的所有帖子(519)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 9:12:25
#0楼
TP路由器,海康POE交换机都没事,唯独串在路由器和POE交换机中间的普通交换机坏了,第二个还是买的磊科4KV防雷的,昨晚刮大风的时候 就把路由器那一块电源插座拔了的,后面响了两个大雷,今天交换机连指示灯都不亮了,大家能分析下原因吗?如何避免再次被打坏?防雷插座有用吗?
【方案】
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
22126
fireray
文章数:
3673
年度积分:
511
历史总积分:
22126
作者的所有帖子(3673)
注册时间:
2009/7/29
发站内信
发表于:2023/8/13 9:44:04
#1楼
电路里接入防雷保护器,两相,三相的都有。防雷需要良好接地,检查并做好接地。网上有很多品牌,知道的国外西岱尔,国产中力。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
RFID在钢厂的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4270
514076529
文章数:
519
年度积分:
107
历史总积分:
4270
作者的所有帖子(519)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 10:21:59
#2楼
以下是引用
fireray
在
2023/8/13 9:44:04
的发言:
电路里接入防雷保护器,两相,三相的都有。防雷需要良好接地,检查并做好接地。网上有很多品牌,知道的国外西岱尔,国产中力。
我猜测交换机所谓的防雷只是对220V防雷,对于顺着网线进来的雷 没用
此帖发自手机工控论坛
【方案】
Indigo500 系列变送器改进了对麦芽加工过程的控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23903
bnnyygy
文章数:
6854
年度积分:
1176
历史总积分:
23903
作者的所有帖子(6854)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/13 10:39:41
#3楼
没用。
网线长了,有感应电,顺着网线就进来了。
要不打雷的时候把网线拔了
【方案】
及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4270
514076529
文章数:
519
年度积分:
107
历史总积分:
4270
作者的所有帖子(519)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 10:57:13
#4楼
以下是引用
bnnyygy
在
2023/8/13 10:39:41
的发言:
没用。
网线长了,有感应电,顺着网线就进来了。
要不打雷的时候把网线拔了
拔网线有点麻烦了,我有一个监控插是插在海康威视poe交换机上面的一直没事,另外一个插的是普通交换机就被打坏两次了,我还是把现在这个也改为接到海康poe交换机上面好了,毕竟别人专门做监控的,做的产品肯定有这方面的考量。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
英威腾WS900喷水织机电控系统 助力织造产业升级
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29797
goldage
文章数:
16434
年度积分:
1315
历史总积分:
29797
作者的所有帖子(16434)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/8/13 21:12:30
#5楼
不会是网线进来的,不信你可以把坏的那个解体看看,如果网线接口进来,你看端口板的元件必定会炸的,但你现在很明显是电源的问题
【方案】
台达DTV阀位控制器在蒸花机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4270
514076529
文章数:
519
年度积分:
107
历史总积分:
4270
作者的所有帖子(519)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 22:45:00
#6楼
回复 #5楼 goldage
电源事先都是拔掉了的,我没在老家 没办法拆 而且我打算售后换新,第一个交换机坏了 指示灯能亮 但是无法联网 第二个交换机 无任何指示灯亮
【方案】
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4270
514076529
文章数:
519
年度积分:
107
历史总积分:
4270
作者的所有帖子(519)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 22:55:18
#7楼
回复 #5楼 goldage
再说了 我第二个交换机是防雷的 不可能这么倒霉拿到了不合格的产品吧
【方案】
图尔克前体软管连接的识别
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6285
10011001
文章数:
1301
年度积分:
53
历史总积分:
6285
作者的所有帖子(1301)
注册时间:
2007/12/24
发站内信
发表于:2023/8/13 23:44:19
#8楼
(っ???)っ 只能说,是你运气不好!
[此贴子已经被作者于2023/8/13 23:44:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
集成有精密测量技术的经济型模块,适用于高效率的设备和测试台架
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28551
cfg168
文章数:
17157
年度积分:
273
历史总积分:
28551
作者的所有帖子(17157)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/8/14 0:41:28
#9楼
以下是引用
514076529
在
2023/8/13 22:55:18
的发言:
再说了 我第二个交换机是防雷的 不可能这么倒霉拿到了不合格的产品吧
上铁壳交换机,很厚重那种。
【方案】
华北工控人脸识别产品方案,门锁安全可视化的重要硬件支撑!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005