半年就被雷打坏了两个交换机
回帖:
12
个,阅读:
1091
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
半年就被雷打坏了两个交换机
收藏
分享到
4136
514076529
文章数:
505
年度积分:
77
历史总积分:
4136
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 9:12:25
#0楼
TP路由器,海康POE交换机都没事,唯独串在路由器和POE交换机中间的普通交换机坏了,第二个还是买的磊科4KV防雷的,昨晚刮大风的时候 就把路由器那一块电源插座拔了的,后面响了两个大雷,今天交换机连指示灯都不亮了,大家能分析下原因吗?如何避免再次被打坏?防雷插座有用吗?
【方案】
CNC|从资深工程师那学来的防误操作功能,必看!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
20959
fireray
文章数:
3657
年度积分:
322
历史总积分:
20959
作者的所有帖子(3657)
注册时间:
2009/7/29
发站内信
发表于:2023/8/13 9:44:04
#1楼
电路里接入防雷保护器,两相,三相的都有。防雷需要良好接地,检查并做好接地。网上有很多品牌,知道的国外西岱尔,国产中力。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4136
514076529
文章数:
505
年度积分:
77
历史总积分:
4136
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 10:21:59
#2楼
以下是引用
fireray
在
2023/8/13 9:44:04
的发言:
电路里接入防雷保护器,两相,三相的都有。防雷需要良好接地,检查并做好接地。网上有很多品牌,知道的国外西岱尔,国产中力。
我猜测交换机所谓的防雷只是对220V防雷,对于顺着网线进来的雷 没用
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达产品在热网监控系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21550
bnnyygy
文章数:
6171
年度积分:
446
历史总积分:
21550
作者的所有帖子(6171)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/13 10:39:41
#3楼
没用。
网线长了,有感应电,顺着网线就进来了。
要不打雷的时候把网线拔了
【方案】
FLIR GF320在解决沼气泄漏中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4136
514076529
文章数:
505
年度积分:
77
历史总积分:
4136
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 10:57:13
#4楼
以下是引用
bnnyygy
在
2023/8/13 10:39:41
的发言:
没用。
网线长了,有感应电,顺着网线就进来了。
要不打雷的时候把网线拔了
拔网线有点麻烦了,我有一个监控插是插在海康威视poe交换机上面的一直没事,另外一个插的是普通交换机就被打坏两次了,我还是把现在这个也改为接到海康poe交换机上面好了,毕竟别人专门做监控的,做的产品肯定有这方面的考量。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
倍福基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27215
goldage
文章数:
15359
年度积分:
507
历史总积分:
27215
作者的所有帖子(15359)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/8/13 21:12:30
#5楼
不会是网线进来的,不信你可以把坏的那个解体看看,如果网线接口进来,你看端口板的元件必定会炸的,但你现在很明显是电源的问题
【方案】
台达变频器多泵恒压供水应用及电机切换问题
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4136
514076529
文章数:
505
年度积分:
77
历史总积分:
4136
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 22:45:00
#6楼
回复 #5楼 goldage
电源事先都是拔掉了的,我没在老家 没办法拆 而且我打算售后换新,第一个交换机坏了 指示灯能亮 但是无法联网 第二个交换机 无任何指示灯亮
【方案】
实现数据完全透明 — 为未来做好准备
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4136
514076529
文章数:
505
年度积分:
77
历史总积分:
4136
作者的所有帖子(505)
注册时间:
2012/4/3
发站内信
发表于:2023/8/13 22:55:18
#7楼
回复 #5楼 goldage
再说了 我第二个交换机是防雷的 不可能这么倒霉拿到了不合格的产品吧
【方案】
台达现场总线产品在挤出机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6232
10011001
文章数:
1301
年度积分:
50
历史总积分:
6232
作者的所有帖子(1301)
注册时间:
2007/12/24
发站内信
发表于:2023/8/13 23:44:19
#8楼
(っ???)っ 只能说,是你运气不好!
[此贴子已经被作者于2023/8/13 23:44:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
净水处理
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28240
cfg168
文章数:
17073
年度积分:
54
历史总积分:
28240
作者的所有帖子(17073)
注册时间:
2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2023/8/14 0:41:28
#9楼
以下是引用
514076529
在
2023/8/13 22:55:18
的发言:
再说了 我第二个交换机是防雷的 不可能这么倒霉拿到了不合格的产品吧
上铁壳交换机,很厚重那种。
【方案】
FLIR热像仪竟有8种调色板?你都用过哪些?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005