我是销售人员,有个简单问题,三菱PLC晶体管输出FX2N系列,可以加扩展为继电器的扩展单元吗?朋友们救救我吧我很急啊!
908
luobin188
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2005/9/17 18:24:00
#1楼
您是指将MT改为MR吗?
908
luobin188
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2005/9/17
发站内信
发表于:2005/9/17 18:35:00
#2楼
一个晶体管输出的PLC,加一个继电器输出扩展模块,这没什么问题,完全可以!
1578
djwang2000
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1578
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/9/17 19:36:00
#3楼
可以没有问题,只要不超过整体的点数限制
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/9/17 21:21:00
#4楼
完全可以;
1609
lclicl
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1609
注册时间:2004/12/9
发站内信
发表于:2005/9/18 0:38:00
#5楼
可以,我们公司一设备就是这样搭配的.
981
我等到花儿也谢了
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2005/8/18
发站内信
发表于:2005/9/19 9:53:00
#6楼
谢谢大家了,