您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:479 [上一页] [1] [下一页]
50
2893721374
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/5/14
发站内信
发表于:2023/7/26 22:33:53
#0楼
18.5kw的蓝海华腾一带电机直流电压就极速下降到三百伏,然后就停止运行了,连3.7kw变频器也带不起来,请求故障原因
此帖发自论坛手机版
21637
kazefsh
文章数:7250
年度积分:255
历史总积分:21637
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/7/27 4:22:28
#1楼
预充电,电容
179
近朱者赤O
文章数:43
年度积分:179
历史总积分:179
注册时间:2021/7/20
发站内信
发表于:2023/7/27 8:30:17
#2楼
继电器没闭合吧
2696
qw945923000
文章数:514
年度积分:357
历史总积分:2696
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/7/28 14:47:48
#3楼
检测预充电电阻,接触器或继电器,滤波电容

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003