您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:12个,阅读:1732 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
413842178
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/21
发站内信
发表于:2023/7/20 15:13:13
#0楼
伺服报警后断电重新,报警复位,更换电源,线缆报警仍在,每天报警1~2次,最长报警相隔时间2~3天,只白天报警,晚上不报警。电源AC200V,一个变压器带三个伺服控制器,一个大功率,两个小功率,报警只有大功率,小功率不报警,求大神指教哪里出现问题了?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/7/20 21:46:33
#1楼
根据你提供的信息
白天报警夜晚不报警,这个估计和电压有关
2225
qw945923000
文章数:379
年度积分:1141
历史总积分:2225
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/7/21 8:36:28
#2楼
F10输出缺相,检查三相输入是否正常。三相输入正常的话,就是三相输入检测有问题的。
50
413842178
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/21
发站内信
发表于:2023/7/21 16:15:20
#3楼
回复 #1楼 goldage
伺服控制器输入电压AC200V,由380V转200V的变压器,380V没有波动现象,检测变压后的电压也正常(没抓到200V波动证据),且该变压器也接的另外两个伺服控制器(功率不同),这两个控制器不报警,很邪门啊
50
413842178
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/21
发站内信
发表于:2023/7/21 16:16:43
#4楼
回复 #2楼 qw945923000
没抓到输入电压波动的证据,输入检测是伺服控制器检测的,难道伺服控制器问题吗?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/7/21 21:32:47
#5楼
报警显示电源缺相,如果你的安装接线没问题的话,怀疑你的驱动主板工作不稳定或检测灵敏度太高,三菱的变频器也有类似的问题,电源稍微偏低一点就会报警
2225
qw945923000
文章数:379
年度积分:1141
历史总积分:2225
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/7/22 10:59:55
#6楼
建议有条件可以排除一下,同样的机器或者工位相同的替代一下。这样更容易确认故障出在哪里
50
413842178
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/21
发站内信
发表于:2023/7/24 16:04:12
#7楼
回复 #6楼 qw945923000
一共六台同型号的伺服控制器,有三台会相隔几分钟一起报警,六台都是独立的变压器(共用主电源380V),除了伺服控制器没更换外,其他都更换过了,主要我不相信三台伺服控制器都坏了,而且都是间隔几分钟一起报警,这很明显不是控制器的问题了,外围我也没找到干扰源。着实没主意了
50
413842178
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/21
发站内信
发表于:2023/7/24 16:06:44
#8楼
回复 #5楼 goldage
检测缺相原则是有三相电任意一相低电压超过1s才会报警,查找资料也没有可以调整检测时间的
2225
qw945923000
文章数:379
年度积分:1141
历史总积分:2225
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2023/7/24 16:44:23
#9楼
回复 #7楼 413842178
6台机器都用的单独变压器,但总电是一个的。然后运行一会出现3台都报缺相故障,另外三台都没问题? 检查接地屏蔽线是否正常,断电量量变压器。如果还不行可能真是几台都有问题,但这种情况还是很少见的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004