您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1157 [上一页] [1] [2] [下一页]
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2023/6/29 20:49:31
#0楼
附件 解除复位.jpg

两个问题,第一M8000的常闭点有什么用?我看到别人写程序也用了M8000的常闭点?它会在什么情况也动作,起作用。
第二个,这图上M8000的常闭点是如何解除计数器的复位状态的?原理搞不懂。
[此贴子已经被jint于2023/7/3 11:10:05编辑过]
736
Brainy_fa
文章数:77
年度积分:736
历史总积分:736
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2023/6/29 22:33:32
#1楼
M8000 常闭就是让该条件永远达不到,那么这个指令的逻辑结果就是OFF,执行过后RST C0这条指令就失效了。

这个程序里如果不加这行指令,将C0被RST的状态刷新一下,那么:
在X10为ON时,RST C0有效,将C0复位掉;
此时X11为ON,虽然通过CJ指令跳过了RST C0这行程序,但是RST CO是仍然有效的,这时C0仍然无法计数。

通过M8000的OFF 执行一次RST C0,就会让RST C0失效,此时C0就可以计数了。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/6/29 22:39:19
#2楼
这个图的作用是讲解跳转指令的,意思就是X10闭合C0复位,但X11接通后,就跳过X10这行复位程序,到M8000常闭这里,由于是常闭所以这一行复位C0的程序没有导通,最后的结果就是即使有X10导通复位C0,但由于跳过了,所以最终解除C0的复位
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/30 7:29:17
#3楼
附件 image.jpg
时序图改成这样是不是好理解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2023/6/30 8:36:14
#4楼
回复 #3楼 知道一点
M8000不是一直通吗?一直接,那这常闭点就不会导通。这条复位指令不是起不到作用?
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2023/6/30 8:38:42
#5楼
回复 #1楼 Brainy_fa
问题是M8000一直导通,这条指令的常闭点就是一直断开的。那就是这个RST指令根本没有机会执行啊。
6636
机栝
文章数:923
年度积分:804
历史总积分:6636
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2023/6/30 8:38:52
#6楼
可以理解为双线圈只执行最后一个线圈状态
知行合一。
736
Brainy_fa
文章数:77
年度积分:736
历史总积分:736
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2023/6/30 9:18:06
#7楼
以下是引用设备电工2023/6/30 8:38:42的发言:
问题是M8000一直导通,这条指令的常闭点就是一直断开的。那就是这个RST指令根本没有机会执行啊。


LD  M0

OUT M10

当M0状态为ON时M10有输出,你可以理解吧;

当M0状态为OFF时M10断开输出,不是因为OUT M10这个指令没有执行,而是执行的时候发现它前边的条件逻辑结果是0,所以它才断开了。

如果OUT M10这条指令不再执行了,那么M10的状态也就不会随着M0变化了。

理解了这个,回过头去再看RST C0
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/6/30 9:38:40
#8楼
回复 #4楼 设备电工
目的就是要C0不能复位
大家一起学习
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/6/30 10:17:41
#9楼
以下是引用设备电工2023/6/30 8:36:14的发言:
M8000不是一直通吗?一直接,那这常闭点就不会导通。这条复位指令不是起不到作用?
三菱的跳转指令我想应该与欧姆龙的类似
跳转指令在执行的时候,其中的各指令不在扫描执行,但输出保持跳转前的执行状态
在这个例子中
X0.11=on 第一个 RST C0 不在执行,保持这X0.11 on前状态,既复位C0

跳转出来的
M8000 not 因为“不会导通” 所以 RST C0 就不在【复位】C0
相当于,X0.10 =off 情况下的 RST C0

你要计数器重新工作,是不是要RST C0 的执行条件=off?
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004