got1000触摸屏是不是写入的时候选那一页就是那一页改变,其他的不变,我写入的时候把不同的报警注释写进去了,那我再把原来的写进去是不是就可以了,不会影响到其他页面
此帖发自手机工控论坛
276
Brainy_fa
文章数:85
年度积分:276
历史总积分:276
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2023/6/26 23:50:50
#1楼
是的,可以选择想要写入的页面,不会全部写进去。
85852
ZCMY 版主
文章数:47501
年度积分:371
历史总积分:85852
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/6/27 14:21:20
#2楼
下载时可选;
4427
15898151893
文章数:1335
年度积分:534
历史总积分:4427
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/15 14:16:46
#3楼
其它的不动,没有影响。