#0楼
求助各位大师,第一次搞MR-JE-A伺服驱动器,按照说明书与FX3U接线,使用软件设置了常用参数PA01---1000,PA06---131072,PA07---10000,PA13---0301,PA21---0000,轴写入然后断电重启后,但是电机不动,数码管不停闪烁。所以恳求各位大师指点,拜谢了!
[此贴子已经被jint于2023/6/20 9:42:19编辑过]
19941
fireray
文章数:3633
年度积分:634
历史总积分:19941
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2023/6/18 11:59:23
#1楼
一般都是用CN1里的信号做启动,你的CN1接线了吗?或者查找说明书出厂默认的启动形式是什么。
此帖发自手机工控论坛
857
tbz.110
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2011/3/15
发站内信
发表于:2023/6/18 15:09:43
#2楼
只接了这么几个线
857
tbz.110
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2011/3/15
发站内信
发表于:2023/6/18 15:12:02
#3楼
附件 865a40a57cbaaad5e8309bf788ce722.jpg
40881
YXBK 版主
文章数:18734
年度积分:1295
历史总积分:40881
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/6/18 15:33:02
#4楼
使能、正反转限位、急停,这些信号处理没有

附件 微信截图_20230618153223.jpg
大家一起学习
279
0-0
文章数:2
年度积分:279
历史总积分:279
注册时间:2023/6/18
发站内信
发表于:2023/6/18 18:59:16
#5楼
pd01    1c04
857
tbz.110
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2011/3/15
发站内信
发表于:2023/6/18 21:53:14
#6楼
“使能、正反转限位、急停,这些信号处理没有”

就是不知道怎么设置参数的
50
3114326980
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/6/19
发站内信
发表于:2023/6/19 19:38:00
#7楼



[此贴子已经被作者于2023/6/19 19:40:36编辑过]







[此贴子已经被作者于2023/6/19 19:42:20编辑过]
50
3114326980
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/6/19
发站内信
发表于:2023/6/19 19:52:37
#8楼
1111
50
3114326980
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/6/19
发站内信
发表于:2023/6/19 19:57:28
#9楼


附件 1.jpg