在抖yin上看到一条评论说数字万用表测不了变频器输出电压机械表可以测得出来,我就好奇得去试了试确实数字万用表测量变频器输出电压灯会一直闪不显示读数,后用机械表测量但是输出高达500v,我就有点奇怪为什么380v电机用500v交流电不会烧电机,请师傅们指导一下

附件 微信图片_20230607103835.jpg

附件 微信图片_20230607103838.jpg



10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/6/7 10:46:14
#1楼
麻烦你用好点的数字表,优利德UT61之类带真有效值的就可以 另外电压要看平均值,不是看最大值
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/6/7 11:03:03
#2楼
你380V输入的变频器,输出能是500V?
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/6/7 11:51:49
#3楼
应该说你这个机械表也不咋滴
大家一起学习
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/6/7 15:19:23
#4楼
要用真有效值万用表
不走寻常路。
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/6/8 8:14:26
#5楼
搞清有效值,平均值,波形因数等相关概念。
28397
秀空
文章数:13412
年度积分:1223
历史总积分:28397
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2023/6/8 8:27:43
#6楼
我测过低频才200V左右。
4889
我是打工仔
文章数:175
年度积分:548
历史总积分:4889
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2023/6/8 9:42:32
#7楼
需要买一台带低通滤波器的万用表,比如福禄克的87v
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/6/9 13:57:41
#8楼
变频器输出的电源不是标准正弦波,
所以,用普通的数字表是测量不出来的,
用普通机械表,
测量值相似,但也不十分准确。
此帖发自手机工控论坛
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2023/6/10 21:53:33
#9楼
带低通滤波器功能的万用表



LPF

VFC

VFD