#0楼
cimr-vb4a0011bba上电就报EF3是什么故障。有说明书么?
10分悬赏
9145
397679140
文章数:277
年度积分:652
历史总积分:9145
注册时间:2013/11/8
发站内信
发表于:2023/6/5 13:50:01
#1楼
外部端子故障
9145
397679140
文章数:277
年度积分:652
历史总积分:9145
注册时间:2013/11/8
发站内信
发表于:2023/6/5 14:28:47
#2楼
短接SC与S3,说明书V1000太大,传不了,网上搜安川V1000