您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:16个,阅读:703 [上一页] [1] [2] [下一页]
63
HSC316
文章数:115
年度积分:63
历史总积分:63
注册时间:2021/10/4
发站内信
发表于:2023/5/25 16:26:29
#0楼
附件 QQ图片20230525162005.jpg



问题一:三菱3U PLC 程序框架搭建好了。每个程序块里的程序可以单独写嘛???
问题二:这些程序块如何关联起来或者说如何调用???
问题三:需要如何操作才能让每个程序块之间关联起来并相互调用????小白不懂就问
[此贴子已经被作者于2023/5/25 16:35:13编辑过]
10167
twtynijj
文章数:2595
年度积分:738
历史总积分:10167
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2023/5/25 17:13:41
#1楼
三菱不需要调用 会按顺续扫描!这样就是把程序分开 思路更清 调试更方便
8853
6926792
文章数:1104
年度积分:594
历史总积分:8853
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2023/5/26 8:07:02
#2楼
注意,你每一个MAIN,默认好像是占500步。建议控制在5~6个左右。
[此贴子已经被作者于2023/5/26 8:07:26编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2023/5/26 10:11:04
#3楼
每个程序块都可以单独写,联动逻辑直接写就好不需要调用
63
HSC316
文章数:115
年度积分:63
历史总积分:63
注册时间:2021/10/4
发站内信
发表于:2023/5/26 10:52:48
#4楼
回复 #3楼 余生少年
联动逻辑应该写在那里?怎么写?
6825
asd3971
文章数:1767
年度积分:78
历史总积分:6825
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2023/5/30 20:13:14
#5楼
新建工程》》》》勾选使用标签
stop
63
HSC316
文章数:115
年度积分:63
历史总积分:63
注册时间:2021/10/4
发站内信
发表于:2023/6/1 14:27:52
#6楼
回复 #5楼 asd3971
我已经使用标签了。然后怎么整???我的手动程序和自动程序等程序块怎么整???我不太明白你的意思。
63
HSC316
文章数:115
年度积分:63
历史总积分:63
注册时间:2021/10/4
发站内信
发表于:2023/6/1 14:28:55
#7楼
回复 #3楼 余生少年
我是手动程序块里写手动,自动程序写自动,但两个程序块怎么配合我不清楚???
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2023/6/1 17:55:35
#8楼
附件:
[本地下载]
我自己写的程序,你自己做个参考吧
63
HSC316
文章数:115
年度积分:63
历史总积分:63
注册时间:2021/10/4
发站内信
发表于:2023/6/8 10:24:33
#9楼
回复 #8楼 余生少年
大侠你好,我有个问题请教你一下,你的程序我看了。有一点不清楚,你的程序三个框架,都是独立。那他们是怎么执行的?怎么调用的?怎么关联的???你框架里的程序是用标签分类的,还是说框架建好后程序自己回执行???就像我上面建立的6个框架一样,
[此贴子已经被作者于2023/6/8 10:26:28编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004