#0楼
以下这张图片里面,如果我需要接RS485的接法,我应该怎么接?因为不怎么懂,所以求助下大家。
1478
傻傻分不清楚
文章数:60
年度积分:141
历史总积分:1478
注册时间:2018/5/17
发站内信
发表于:2023/5/24 10:06:54
#1楼
附件 1684893809710.jpg
1359
ningminsheng
文章数:33
年度积分:497
历史总积分:1359
注册时间:2006/8/29
发站内信
发表于:2023/5/24 11:12:51
#2楼
两线制,接12 A和14 B
627
Brainy_fa
文章数:59
年度积分:627
历史总积分:627
注册时间:2023/1/6
发站内信
发表于:2023/5/24 14:08:01
#3楼
12接485-
14接485+
15/16接GND


不要看485的A/B标识,西门子的A/B跟很多设备的A/B标识刚好相反。