#0楼
现有JB20A故障报 PoFF,忆更换TL082 故障依旧,直流母线电压检测电路为找到,请各们大佬指教 谢谢
306
469936489
文章数:47
年度积分:306
历史总积分:306
注册时间:2019/12/23
发站内信
发表于:2023/5/24 9:59:59
#1楼
你确定这个一定跟直流有关吗?先看看说明书吧
68
张志永5954
文章数:4
年度积分:68
历史总积分:68
注册时间:2020/4/26
发站内信
发表于:2023/5/24 10:22:11
#2楼
现在是找不到那有问题,还请指教 谢谢
3931
zzyog
文章数:831
年度积分:194
历史总积分:3931
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2023/5/24 13:51:21
#3楼
母线电压显示是否正常?电源是否缺相
6259
zcd207
文章数:1943
年度积分:250
历史总积分:6259
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2023/5/24 17:00:06
#4楼
换人修
3169
2940076060
文章数:234
年度积分:420
历史总积分:3169
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2023/5/27 11:05:55
#5楼
母线电压对比各是多少伏
此帖发自手机工控论坛
8291
Tivian
文章数:1728
年度积分:1429
历史总积分:8291
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/5/29 14:42:43
#6楼
是不是交流检测有问题?输入的光耦
64
电气设备维修
文章数:3
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2022/2/13
发站内信
发表于:2023/5/31 9:23:52
#7楼
变频器报警POFF,并不一定就是直流母线欠压,举个例子,电源供电比如24V被风扇短路拉低,接触器不吸合也会报欠压,此外,POFF这个警报有时候是自检不过的状态,重点检查电源各项供电电压
322
mb
文章数:16
年度积分:322
历史总积分:322
注册时间:2021/5/3
发站内信
发表于:2023/6/1 11:45:03
#8楼
变频器报POff的原因大概有6丶7种,论坛里有介绍过的,讲的也比较详细。我曾碰到母线电压检测光耦7840坏报P0ff,更换后解决。
此帖发自手机工控论坛
68
张志永5954
文章数:4
年度积分:68
历史总积分:68
注册时间:2020/4/26
发站内信
发表于:2023/6/9 17:22:21
#9楼
已经解决 故障出在 电压检测上,更换运放芯片后运行正常,表情多谢各位分享。