909
baijunfeng
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2005/9/15 17:01:00
#0楼
目前我司有一台设备接触器前后烧毁4次,额定电流1.98A,峰值表测量偶尔高达32A,请问接触器烧毁有可能为何原因?
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/9/15 17:34:00
#1楼
额定电流写错了吧。运行烧还是启动烧?前者查负载,后者可能要降压启动。还有触点容量够吗?但这个额定电流直接启动应该没问题的,重点还是负载,看电机有没有过热。
1017
wkwsq
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2005/9/15 20:55:00
#2楼
负载有问题
1050
zsj31
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2004/12/1
发站内信
发表于:2005/9/15 21:52:00
#3楼
额定电流可能是19.8A,最好在正常运行时测量电流值

应该时接触器的型号有误
1017
ssssssssssss
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2005/9/16 11:52:00
#4楼
负载有问题,错不了
电子爱好者
5048
218hty 版主
文章数:1091
年度积分:50
历史总积分:5048
注册时间:2005/9/2
发站内信
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2005/9/16 13:39:00
#5楼
是不是直流的线圈用在了交流上,看一下标识
909
baijunfeng
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2005/9/16 14:52:00
#6楼
数据没有错,一般在运行半个月左右烧一次,头疼。
960
水幕天华
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2004/9/12
发站内信
发表于:2005/9/16 22:57:00
#7楼
用电力分析仪测一下,是否高次谐波造成
909
baijunfeng
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2005/9/15
发站内信
发表于:2005/9/17 18:46:00
#8楼
若是高次协波如何解决?
5264
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:56
历史总积分:5264
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/9/22 17:00:00
#9楼
高次谐波加平波电抗器
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006