您现在所在的是:

变频器维修

回帖:12个,阅读:942 [上一页] [1] [2] [下一页]
1065
huyafeng
文章数:84
年度积分:76
历史总积分:1065
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2023/5/19 17:03:31
#10楼
回复 #8楼 18661126810
你可以查看下台达伺服存储的最近一次故障代码(P4-00),看下究竟发生了什么故障,再对症下药
附件 21.jpg

附件 302.jpg

附件 303.jpg

附件 304.jpg
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2023/5/20 12:38:54
#11楼
回复 #9楼 18661126810
台达B2驱动器里面没有什么能引起这么大过流的部件。D10的瞬时跳闸电流是100A,驱动器主回路前端是三相整流桥,如果能让空开速断跳闸驱动器一般也都要炸了。你这个跳闸感觉是空开热断的,那就是过流达到10A了,你驱动器才750W,即时算上过载也根本就到不了热断的状态。
接地线路有没有都与这个故障无关。
短接空开后出现无显示的情况,现场还潮湿,那就打开驱动器看一下,是不是电路板污垢导致短路的可能。
407
陈sir
文章数:40
年度积分:407
历史总积分:407
注册时间:2021/3/24
发站内信
发表于:2023/5/20 16:05:20
#12楼
应该检查伺服驱动器的电源吧?不定时不显示不工作。
还有外围接线,有没有破皮、接地的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003