有几台ACS550-01-05A4-4维修后带电机一切正常,想测试一下内置的制动单元好不好用,用调压器调节输入电压让母线电压升高到720左右,但是制动B+/B-没电压,接灯泡也不亮,制动没工作,参数过压控制也是关闭状态,5台都是一样
[此贴子已经被jint于2023/5/9 9:24:14编辑过]
9479
Tivian
文章数:2151
年度积分:655
历史总积分:9479
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2023/5/8 10:21:46
#1楼
你看看手册制动电压是多少伏 另外变频器的工作状态正常?
98
zddanmin
文章数:7
年度积分:98
历史总积分:98
注册时间:2019/8/16
发站内信
发表于:2023/5/8 10:24:38
#2楼
回复 #1楼 Tivian
变频器工作状态正常,制动电压应690V左右