您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:15个,阅读:1090 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

FX5u 用modbus RTU通讯

59
1293552632
文章数:25
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2019/11/1
发站内信
发表于:2023/5/5 19:53:36
#0楼
请问一下大神们, 我用RTU串口通讯 用RS2指令无法一起启动3台电机 要中间间隔一下 请问有什么通讯完成的信号可以让我接着启动第二个电机之类的吗。
59
1293552632
文章数:25
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2019/11/1
发站内信
发表于:2023/5/5 19:59:40
#1楼
还是说自己写一个定时器隔开呢
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/5/5 20:05:54
#2楼
记得主站广播模式,,全体子站都会响应表情

之前搞汇川AM的,当时没看到设置子站号还是啥,就是用的广播模式。还好只有一个子站
59
1293552632
文章数:25
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2019/11/1
发站内信
发表于:2023/5/5 20:16:21
#3楼
回复 #2楼 bnnyygy
我这个好像只能一次发一条数据啊 是我的问题吗
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/5/5 20:18:56
#4楼
回复 #3楼 1293552632
这个不知道,RTU启停,感觉不安全,干嘛不用I/O启停呢,
59
1293552632
文章数:25
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2019/11/1
发站内信
发表于:2023/5/5 20:24:07
#5楼
回复 #4楼 bnnyygy
我是想改速度的用的而且没有I/O了
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/5/5 20:26:12
#6楼
以下是引用12935526322023/5/5 19:53:36的发言:
请问一下大神们, 我用RTU串口通讯 用RS2指令无法一起启动3台电机 要中间间隔一下 请问有什么通讯完成的信号可以让我接着启动第二个电机之类的吗。
附件 workpicture1.jpg

为啥不用ADPRW指令来做ModbusRTU通讯呢?

Good Luck~
59
1293552632
文章数:25
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2019/11/1
发站内信
发表于:2023/5/5 20:42:43
#7楼
回复 #6楼 cvlsam
以前用的RS 没试过这个指令。这个指令能一次性启动三台电机吗
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/5/5 22:26:58
#8楼
你一次可以和3个坛友说话吗?

都是一问一答机制。
59
1293552632
文章数:25
年度积分:59
历史总积分:59
注册时间:2019/11/1
发站内信
发表于:2023/5/5 23:01:58
#9楼
回复 #8楼 bnnyygy
怎么接收回答的信号然后接着跟下一个呢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004