接上15v电源,脉冲对地触发不了,有知道的师傅吗?
此帖发自手机工控论坛
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2023/4/28 16:19:41
#1楼
附件 Screenshot_2023-04-17-08-01-27-099_com.tencent.mm.jpg
此帖发自手机工控论坛
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/4/28 17:14:15
#2楼
说完整怎么触发不了了。
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2023/4/28 20:15:42
#3楼
比如下臂12和13脚接15v     14.15.16引脚分别对13脚触发,22.23.24.对uvw.无导通现像
此帖发自手机工控论坛
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2023/4/29 17:26:54
#4楼
已经搞懂,原来这个模块是高电平触发,
此帖发自手机工控论坛
53
1753277812
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2022/2/13
发站内信
发表于:2023/5/9 0:52:53
#5楼
回复 #4楼 huhuichangyeah
可以分享一下方法吗?
3260
huhuichangyeah
文章数:120
年度积分:607
历史总积分:3260
注册时间:2010/5/23
发站内信
发表于:2023/5/9 7:37:19
#6楼
就是触发脉冲端接高电平