您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:496 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

节能灯与三次谐波

2994
shjzsxl
文章数:407
年度积分:150
历史总积分:2994
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2023/4/25 16:18:02
#0楼
我在2010在论坛发表了一篇关于节能灯的看法(节能灯的喜与忧)。十多年过去了,越来越感觉节能灯要正确使用,不然就会产生负作用。节能灯的广泛使用确实节省了电能,但是它产生的三次谐波的电网是有害的。三次谐波的叠加会使零线电流增加,如果节能灯比较集中的使用会更有害。上面的图片就是实测的数据。
附件 微信图片_20230425160410.jpg
而且现在消防也有了规定,三次谐波不能高于规定值。所以节能灯最好分散连接或把三次谐波滤除。



21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/4/25 16:58:33
#1楼
图片没看懂,三次谐波是不是要用电能质量分析仪测试?
2994
shjzsxl
文章数:407
年度积分:150
历史总积分:2994
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2023/4/25 17:22:21
#2楼
附件 微信图片_20230425171452.jpg

附件 微信图片_20230425171505.jpg


上面两图分别是谐波含量图和波形图。上面的表格是在有三次谐波时的A.B.C和零线N的电流数。
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/4/25 17:53:15
#3楼
看不清图片,
另外,
现在的LED灯都已经芯片集成化了!
对谐波有控制。
此帖发自手机工控论坛
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2023/4/25 22:14:13
#4楼
楼主可以用这个发表一篇论文.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003