节能灯与三次谐波

3082
shjzsxl
文章数:410
年度积分:56
历史总积分:3082
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2023/4/25 16:18:02
#0楼
我在2010在论坛发表了一篇关于节能灯的看法(节能灯的喜与忧)。十多年过去了,越来越感觉节能灯要正确使用,不然就会产生负作用。节能灯的广泛使用确实节省了电能,但是它产生的三次谐波的电网是有害的。三次谐波的叠加会使零线电流增加,如果节能灯比较集中的使用会更有害。上面的图片就是实测的数据。
附件 微信图片_20230425160410.jpg
而且现在消防也有了规定,三次谐波不能高于规定值。所以节能灯最好分散连接或把三次谐波滤除。



21637
kazefsh
文章数:7250
年度积分:255
历史总积分:21637
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/4/25 16:58:33
#1楼
图片没看懂,三次谐波是不是要用电能质量分析仪测试?
3082
shjzsxl
文章数:410
年度积分:56
历史总积分:3082
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2023/4/25 17:22:21
#2楼
附件 微信图片_20230425171452.jpg

附件 微信图片_20230425171505.jpg


上面两图分别是谐波含量图和波形图。上面的表格是在有三次谐波时的A.B.C和零线N的电流数。
6232
10011001
文章数:1301
年度积分:50
历史总积分:6232
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2023/4/25 17:53:15
#3楼
看不清图片,
另外,
现在的LED灯都已经芯片集成化了!
对谐波有控制。
此帖发自手机工控论坛
19579
pqsh 版主
文章数:7457
年度积分:195
历史总积分:19579
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2023/4/25 22:14:13
#4楼
楼主可以用这个发表一篇论文.